问题 单项选择题

某多层现浇钢筋混凝土框架结构房屋,9度抗震设防烈度,抗震等级一级。框架梁截面尺寸b×h=250mm×600mm,C30混凝土,纵向受力钢筋用HRB400级、箍筋用HPB300级。梁两端截面配筋均为:梁顶,梁底。梁净跨ln=5.2m。经计算,由重力荷载代表值与地震作用产生的组合内力设计值为:。考虑地震作用组合时,由重力荷载代表值产生的梁端剪力标准值VGbK=112.7kN。取as=35mm。

假若框架梁梁端剪力设计值Vb=285kN,采用双肢箍筋,试问,该框架梁加密区的箍筋配置,下列何项最合适()

提示:梁截面条件满足规范要求。

A.

B.

C.

D.

答案

参考答案:B

解析:

根据《混凝土结构设计规范》式(11.3.4):

双肢箍,s=100mm,则:Asv1≥1.13×100/2=56.5mm2

复核箍筋配置,查《混凝土结构设计规范》表11.3.6-2:

箍筋最小直径为10mm,最大间距s=min(6d,h/4,100)=min(6×25,600/4,100)=100mm

故A项不对。

抗震一级,由规范式(11.3.9-1):

ρsv,min=0.30A/fyv=0.30×1.43/270=0.159%<0.628%,满足,所以选