问题 单项选择题

某七层砌体结构房屋,抗震设防烈度7度(0.15g),各层计算高度均为3.0m,内外墙厚度均为240mm,轴线居中,采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖,平面布置如图(a)所示,其水平地震作用计算简图如图(b)所示。各内纵墙上门洞均为:宽×高=1000mm×2100mm,外墙上窗洞均为:宽×高=1800mm×1500mm。

提示:按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)作答。

假定该房屋第四层横向水平地震剪力标准值V4k=1500kN,Q1墙段的层间等效侧向刚度为0.4Et(t为墙体厚度)。试问,第四层Q1墙段所承担的水平地震剪力设计值VQ1(kN),与下列何项数值最为接近()

A.80

B.100

C.120

D.150

答案

参考答案:B

解析:

根据《建筑抗震设计规范》7.2.3条:①、⑥轴线墙体等效侧向刚度:h/b=3/(6+6+2.4+0.24)=0.205<1,可只计算剪切变形,

②~⑤轴线墙体等效侧向刚度:,则:

由《建筑抗震设计规范》5.2.6条:

VQ1=76.8×1.3=99.84kN