问题
单项选择题
某七层砌体结构房屋,抗震设防烈度7度(0.15g),各层计算高度均为3.0m,内外墙厚度均为240mm,轴线居中,采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖,平面布置如图(a)所示,其水平地震作用计算简图如图(b)所示。各内纵墙上门洞均为:宽×高=1000mm×2100mm,外墙上窗洞均为:宽×高=1800mm×1500mm。
提示:按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)作答。
试问,轴线间③、④轴线两片墙体中,其构造柱数量,应为下列何项数值()
A.4
B.6
C.8
D.10
答案
参考答案:C
解析:
根据《建筑抗震设计规范》7.3.1条表7.3.1,应在楼梯间四角、楼梯斜样段上下端对应的墙体处,设构造柱共需8个。