问题
单项选择题
某多层钢筋混凝土框架结构房屋,抗震等级二级,现浇楼盖,首层层高4.2m,其余层层高3.9m,地面到基础顶面1.1m,如图所示。不考虑二阶效应影响,首层框架中柱考虑各种荷载与地震作用的基本组合的截面控制内力设计值见表。柱采用C30混凝土,受力纵筋采用HRB400级(),箍筋采用HRB335级(
)。取as=40mm。中柱反弯点高度在层高范围内。注:1.M的单位为kN·m,N、V的单位为kN;
2.逆时针为正(+),顺时针为负(-)。
该框架底层柱非加密区箍筋的配置,下列何项数值最合适()
A.
B.
C.
D.
答案
参考答案:A
解析:
柱箍筋加密区外,柱剪力不需调整:
取N=1544.4kN;λ=3.0
选用四肢筘,s=150mm,则:Asv1=1.07×150/4=40.1mm2