问题
单项选择题
某多层钢筋混凝土框架结构房屋,抗震等级二级,现浇楼盖,首层层高4.2m,其余层层高3.9m,地面到基础顶面1.1m,如图所示。不考虑二阶效应影响,首层框架中柱考虑各种荷载与地震作用的基本组合的截面控制内力设计值见表。柱采用C30混凝土,受力纵筋采用HRB400级(),箍筋采用HRB335级(
)。取as=40mm。中柱反弯点高度在层高范围内。注:1.M的单位为kN·m,N、V的单位为kN;
2.逆时针为正(+),顺时针为负(-)。
若该框架底层柱柱顶混凝土受压区高度x=194mm,该框架底层柱上端截面采用对称配筋,则纵向受压钢筋截面面积
,与下列何项数值最为接近()
A.1600
B.1900
C.2200
D.2500
答案
参考答案:D
解析:
由上一题可知:
根据《混凝土结构设计规范》6.2.17条及6.2.5条:
故属大偏压,由规范式(6.2.17-2):
=2443mm2
一侧:
(规范11.4.12条第1款)
全部纵筋:
(规范表11.4.12-1及注的规定)
混凝土受压区高度x可按
γREN=0.8×2080×103=1664×103N
Nb=α1fcbh0ξb=1×14.3×600×560×0.518=2488.9×103N>γREN
ei=478mm>e0b,min=0.375h0=0.375×560=210mm
故属大偏压,由《混凝土结构设计规范》(7.3.4-1):