某新建2×300MW火力发电厂,每台机组设A、B两段6kV工作段,全厂设01A、01B两段6kV公用段,公用段间设有联络断路器,正常运行时公用段分别由ⅠA、ⅡA单元段供电。每台机组设一台分裂绕组高压工作变压器,容量50/27-27MVA,半穿越阻抗=21%,额定变比20±2×2.5%/6.3-6.3kV。每台机组设一台备用电动给水泵,接于单元B段。发电机出口短路容量为4330MVA,每段6kV母线计算负荷及所接电动机额定功率之和如表所示。
经估算,6kV高压厂用电工作段所连设备的电缆总电容单相值最大为1.68μF,该厂用电系统宜采用()。
A.高电阻接地;
B.低电阻接地;
C.不接地;
D.消弧线圈接地。
答案
参考答案:A
解析:
按《电力工程电气设计手册》(1)
根据DL/T 5153-2002第4.2.1条要求,宜采用高电阻接地方式。