问题
问答题
已知某工程临时电源安装,由室外杆上变压器引至A1箱电缆VV224×120,杆至箱上端20m;A1箱至A2箱电缆VV224×50,A1箱至A3箱电缆VV224×35;电缆埋深0.9m,铺砂盖砖,A1箱半周长1.5m,A2、A3箱半周长1m,均为防雨铁箱,安装高度中心距地1.7m。
按下图所示计算电缆工程量,写出套项明细。
答案
参考答案:
计算电缆工程量如下。
变压器—A1:
VV224×120=(3+20+2+)×1.025=25.63(m)
φ120电缆终端头,户外、户内各1个
A1—A2:
VV224×50=(1.7+24+1.7+1.5×2+1.5×2+2×2)×1.025=38.37(m)
φ50电缆终端头,户内2个
A2—A3:
VV224×35=(1.7×2+60+1.5×2×2+2×2)×1.025=75.24(m)
φ35电缆终端头,户内2个
挖填土0.45×60=27(m3)
铺砂盖砖60m