问题 单项选择题

某新建2×300MW火力发电厂,每台机组设A、B两段6kV工作段,全厂设01A、01B两段6kV公用段,公用段间设有联络断路器,正常运行时公用段分别由ⅠA、ⅡA单元段供电。每台机组设一台分裂绕组高压工作变压器,容量50/27-27MVA,半穿越阻抗=21%,额定变比20±2×2.5%/6.3-6.3kV。每台机组设一台备用电动给水泵,接于单元B段。发电机出口短路容量为4330MVA,每段6kV母线计算负荷及所接电动机额定功率之和如表所示。

已知给水泵电动机额定功率5500kW,启动电流倍数为6,电动机ηd·cosφd=0.8。高厂变供电时,给水泵电动机正常启动时母线电压百分值为()。

A.80.2%;

B.81.8%;

C.84.O%;

D.85.7%。

答案

参考答案:B

解析:

根据DL/T 5153-2002附录J计算。

注意给水泵起动前已带负荷为25400-5500=19900kVA,