问答题
某防雷工程避雷网采用φ10圆钢沿混凝土块敷设(混凝土块每1m设1个);引下线用φ10镀锌圆钢沿建筑物明设,距地1.8m处设断接卡子,保护管为φ50硬塑料管;接地极镀锌角钢50×5,接地母线为40×4镀锌扁钢。
根据以上内容,按下图所示写出工程量套项明细。
答案
参考答案:
工程量套项明细如下。
①安装避雷网:φ10圆钢=(50×3+15×4)×1.039=218.2(m)
②混凝土块制作:[(50+15)×2+15×2+50]/1=210(块)
③沿建筑物敷设避雷引下线:φ10圆钢=[(30-1.8)+(27-1.8)]×1.039=55.5(m)
④安装断接卡子:2套
⑤安装户外接地母线(200mm2以内):40×4扁钢=[(1.8+0.75+18)+(1.8+0.75+21)]×1.039=46(m)
⑥安装接地极:50×5镀锌角钢7根
⑦接地母线穿.PVC保护管明敷:Φ50=22=4(m)