问题
单项选择题
某一基坑开挖深度8m,围护墙采用600mm厚的钢筋混凝土地下连续墙,墙体深度为18m,支撑为一道声500×11的钢管支撑,支撑平面间距为3m,支撑轴线位于地面以下2m。地质条件为:地层为黏性土,土的天然重度γ=18kN/m3,内摩擦角=10°,c=10kPa。地下水位在地面以下1m,不考虑地面荷载。若用朗肯土压力理论(水土合算)和静力平衡法进行计算,则.
地下连续墙的最大弯矩为()。
A.517.8kN·m/m
B.1385.0kN·m/m
C.867.9kN·m/m
D.1092.8kN·m/m
答案
参考答案:C
解析:
计算地下连续墙的最大弯矩:
根据剪力和弯矩的关系,弯矩的极值出现在剪力为0的位置。设地下连续墙上的A点处的弯矩为0,A点在基坑底面以上y处。
每米地下连续墙上由支撑提供的支撑力为:
由水平方向合力为。的条件,得:Q=N1-Eay
其中,Q为A点的剪力,Eay为A点以上主动土压力的合力。则:
Q=N1-Eay=246.2-0.5×18×(6.676-y)2×0.704
令上式等于0,可以解出y=0.42m。
则最大弯矩为:
Mmax=246.2×(6-0.42)-6.336×(6.676-0.42)2××(6.676-0.42)
=867.9kN·m基坑内侧受拉。
因此,答案为C。