问题
问答题
【背景材料】
某工程设计公司在进行某厂房的设计时,有A,B,C等3种方案可供选择。经专家估算,3种设计方案的成本分别为227.4万元、274.6万元、236.0万元。对以上3个设计方案确定了造价、结构体系、建筑造型、平面布置、设备及智能化系统5项指标,这5项功能的重要性程度之比为F1:F2:F3:F4:F5=3:2:2:1:2。由专家按5项功能为3个方案打分(表4-8)。
表4-8 功能及其方案打分表
功能 | A方案 | B方案 | C方案 |
造价F1 | 10 | 8 | 9 |
结构体系F2 | 7 | 9 | 10 |
建筑造型F3 | 8 | 10 | 9 |
平面布置F4 | 9 | 9 | 7 |
设备及智能化系统F5 | 6 | 8 | 10 |
2.为了进一步控制工程造价和降低费用,拟对所选方案的材料费用进行价值工程分析。由专家把材料费分成4个功能项进行限额设计。目前成本为100.5万元,限额设计成本为90万元,各功能项目评分值及目前成本见表4-9。
表4-9 各功能项目评分值及目前成本表
功能项目 | 功能评分 | 目前成本 |
Ⅰ | 10 | 18.4 |
Ⅱ | 24 | 20.0 |
Ⅲ | 32 | 39.6 |
Ⅳ | 18 | 22.5 |
合计 | 84 | 100.5 |
答案
参考答案:
解析:1.用功能指数法进行方案优选(表4-10、表4-11、表4-12)。
表4-10 各方案功能指数计算表
方案功能 | 功能权重 | 各方案功能加权得分 | ||
方案A | 方案B | 方案C | ||
造价F1 | 0.3 | 0×0.3 | 8×0.3 | 9×0.3 |
结构体系F2 | 0.2 | 7×0.2 | 9×0.2 | 10×0.2 |
建筑造型F3 | 0.2 | 8×0.2 | 10×0.2 | 9×0.2 |
平面布置F4 | 0.1 | 9×0.1 | 9×0.1 | 7×0.1 |
设备及智能化系统F5 | 0.2 | 6×0.2 | 8×0.2 | 10×0.2 |
合计 | 8.1 | 8.7 | 9.2 | |
功能指数 | 0.312 | 0.335 | 0.354 |
方案 | A | B | C | 合计 |
总工程造价/万元 | 227.4 | 274.6 | 236.0 | 738.0 |
成本指数 | 0.308 | 0.372 | 0.320 | 1.000 |
方案 | A | B | C |
功能指数 | 0.312 | 0.335 | 0.354 |
成本指数 | 0.308 | 0.372 | 0.320 |
价值指数 | 1.013 | 0.901 | 1.106 |
2.目标成本和成本降低额见表4-13。
表4-13材料费用功能项目成本降低额计算结果
功能项目 | 功能评分 | 功能指数 | 目前成本 | 成本指数 | 价值指数 | 目标成本 | 成本降低 |
Ⅰ | 10 | 0.119 | 18.4 | 0.183 | 0.650 | 10.71 | 7.69 |
Ⅱ | 24 | 0.286 | 20 | 0.199 | 1.432 | 25.74 | -5.74 |
Ⅲ | 32 | 0.381 | 39.6 | 0.394 | 0.967 | 34.29 | 5.31 |
Ⅳ | 18 | 0.214 | 22.5 | 0.224 | 0.955 | 19.26 | 3.24 |
合计 | 84 | 1.000 | 100.5 | 1.000 | — | 90.00 | 10.5 |
[考点]
功能指数法的运用。
[案例分析]
1.方案功能加权得分=
第i项功能评分值×第i项功能的权重。
2.功能指数=
。
3.成本指数=
。
4.成本降低额为负值时一般不予考虑功能改进。