某闸室基础开挖是闸室分部工程中的一部分,其中右岸边墩基础开挖单元工程的质量评定表部分内容如下:
单元工程质量评定表

项次检查项目质量标准检验记录
1地基清理和处理无树根、草皮、乱石、坟墓,水井泉眼已处理,地质符合设计树根、草皮清除,无乱石、坟墓,渗水已处理,地质和设计相符
2▲岸坡清理和处理符合设计要求土壤的物理力学性能指标符合设计要求
3岸坡清理和处理无树根、草皮、乱石。有害裂隙及洞穴已处理树根、草皮已清理,无乱石和有害裂隙,洞穴已处理
4岩石岸坡清理坡度符合设计要求
5▲黏土、湿性黄土清理坡度符合设计要求基坑边坡清理满足设计要求
6截水槽地基处理泉眼、渗水已处理,岩石冲洗洁净,无积水局部渗水已挖集水坑处理,无泉眼和积水
7▲截水槽(墙)基岩面坡度符合设计要求
项次检测项目设计值(m)允许偏差(cm)实测值
1无结构要求,无配筋基坑(槽)长或宽5m以内+20 -10
25~10m+30 -20
310~15m+40 -30
415m以上+50 -30
5坑(槽底部标高)+20 -10
6垂直或斜面平整度20
项次检测项目设计值(m)允许偏差(cm)实测值
1有结构要求有配筋预埋件基坑(槽)长或宽5m以内+20 0
25~10m+30 0
310~15m+40 0
415m以上15×35+40 0 10502030452040102520
5坑(槽底部标高)22.15+20 0 62610815769
6垂直或斜面平整度1528863081812141615
检测结果共检测_______点,其中合格_______点,合格率______%
评定意见单元工程质量等级
注:1.“▲”后的项目为主要检查项目;
2.带“—”为未抽检值。
问题:

分别列出项次4、5、6中各实测值为不合格的数据。

答案

参考答案:

解析:将实测值与允许偏差相比较,找出超出允许偏差的实测值,即为不合格的数值。 项次4:实测值为不合格的数据为50、45; 项次5:无不合格数据; 项次6:实测值为不合格的数据为30、28、18、16。