为什么泥浆循环罐护栏应齐全牢固、无缺损?
参考答案:浆循环罐护栏应齐全牢固、无缺损防止人员摔伤。
分度号为K的热电偶用了分度号为K的补偿导线延长,极性连接正确,则所测的温度值如何()。
A、偏大
B、偏小
C、不受影响
D、视接线处和冷端温度
背景资料:
2008年12月27日7时30分许,位于韶山路的“上海城”工程施工电梯(荷载9人)在运送施工人员时发生坠落,造成18人死亡、1人重伤。2008年12月26日16时许,高某对施工电梯进行加节安装,同日21时许完成。经安全监察部门鉴定,电梯标准地的螺栓没有按要求安装是导致本次事故的直接原因,而未按要求安装附着及增加附着后未按规定验收合格就投入使用是导致本次事故的次要原因。
安装人员无执业资格证书,是本次事故发生的直接原因。