案例:某项工程,钢筋混凝土大板结构,地下2层,地上18层,基础为整体底板,混凝土工程量为840m3,底板底标高-6m,钢门窗框,木门,采用集中空调设备。施工组织设计确定,土方采用大开挖放坡施工方案,开挖土方工期20天,浇筑底板混凝土24小时连续施工需4天。
施工单位在合同协议条款约定的开工日期前8天提交了一份请求报告,报告请求延期10天开工。其理由为:(1)电力部门通知,施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。(2)由铁路部门运输的5台雄工单位自有施工主要机械在开工后8天才能运到施工现场。(3)为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。监理工程师接到报告后应如何处理?为什么?
答案
参考答案:监理工程师接到报告后应该:第(1)予以认可,因外网电力供应由业主负责。第(2)不予认可,因属施工单位自有机械延误,应由施工单位负责。第(3)不予认可,因准备辅助施工设施属施工准备工作的一部分,应由施工单位负责。监理工程师应同意延期4天开工。