某工程建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同,与施工单位签订了工程总包合同,在工程总包合同中明确了所有钢筋由建设单位提供,监理工程师在检查承包单位报验的资料时发现了以下问题。
[问题]1. 1.承包单位的测量放线报审表的附件只有复核控制桩的校核结果,专业监理工程师审查后认为资料不全,退还给了承包单位。承包单位还需补充哪些资料
2.在对钢筋报验的审查时,附件中只有出厂合格证和材质化验单,而无承包单位的检验证明,承包单位说,这是建设单位提供的,我们只校核数量和有关资料。对建设单位提供的钢筋,施工单位和监理单位应如何做才符合要求
3.承包单位未能提供实验室的有关资料,因为该单位没有实验室,其实验均委托外单位的实验室进行。监理和施工单位应如何做才符合要求
4.施工过程中在钢筋焊接头试验时,承包单位试验的报审资料均符合要求,但见证取样试验的结果,接头的力学性能试验不合格,监理工程师又对钢材重新进行了见证取样试验,最终认定是由于钢材不合格所致。监理工程师发出不合格项目通知单,要求承包单位拆除焊接的钢筋并通报业主。结果,承包单位和业主都对监理单位不满,认为钢材入厂时已经经过承包单位检验和监理见证取样试验合格才用的,现在又发现钢筋焊接接头不合格是钢材不合格所致,监理应对失误承担责任。(1) 监理应如何处理此质量问题,是否应承担责任 (2) 承包单位和业主是否有责任,为什么 (3) 施工单位要求赔偿其损失,监理应如何处理(4) 监理对钢材重新见证取样的费用应由谁支付
参考答案:1.应补充以下资料:
① 专职测量人员岗位证书;
② 测量设备的检定证书;
③ 控制桩的保护措施。
2.解答如下:
(1) 施工单位应按规定抽样检验并报验和妥善保管;
(2) 监理单位见证取样试验并审查施工单位的报验。
3.解答如下:
(1) 施工单位要将所选的外委试验室资料报监理审查;
(2) 专业监理工程师应审核外委试验室的资料包括① 资质和试验范围;② 试验设备的检定证明;③ 试验室的管理制度;④ 试验人员资格证书;⑤ 本工程的试验项目及其要求。
4.解答如下:
(1) ① 总监理工程师下达《工程暂停令》,停止钢筋焊接工程的施工,并通报业主;通知业主将不合格钢筋清除出场或降级使用;监理不承担责任。
(2) ① 承包单位无责任。
理由:因为施工单位按规定进行了进场的检验,试验和报验,抽样检验必然存在风险。
② 业主应承担责任(不合格钢筋)。
(3) 对返工造成的损失和拖延的工期,监理应进行测算,并分别与承包单位和业主协商,力求达成双方均能同意的结果,损失应由业主承担。
(4) 由业主支付。