案例二
【背景】
某建筑工程建筑面积108 000 m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深14.4 m,底板厚3 m,底板混凝土标号C35/P12。底板钢筋施工时,板厚1.5 m处的HRB335级直径16 mm钢筋,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,用HPB235级直径10 mm的钢筋进行代换。
施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚度1.5 m。
底板混凝土浇筑时当地最高气温达38℃,混凝土最高入模温度40℃。浇筑完成12 h以后,采用覆盖一层塑料膜、一层保温岩棉养护7天。测温记录显示:混凝土内部最高温度75℃,其表面最高温度45℃。
监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。
【问题】
参考答案:(1)该基础底板钢筋代换不合理。因为钢筋代换时,应征得设计单位的同意,并且根据规定:对于重要受力构件,不宜用HPB235级代换HRB335级钢筋,然而,本工程钢筋代换没有征得设计单位同意,并且用HPB235级钢筋代换了HRB335级钢筋。
(2)商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理,因为应该由该施工单位编制专项的施工方案,并且要报监理工程师审批。
(3)混凝土浇筑时,当地最高大气温度高,混凝土人模温度高,没有有效的导热措施,致使混凝土内外的温差过大,已超过了25℃,是本工程基础底板产生裂缝的主要原因。
(4)大体积混凝土裂缝控制的常用措施包括;
①优先选用水化热低的矿渣水泥,并适当掺加缓凝减水剂。
②在满足设计强度要求的前提下,降低水灰比,减少水泥用量,掺入适量(15%~25%)的粉煤灰。
③降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(≤25℃),如降低拌合水温度,骨料用水冲洗降温,避免暴晒。
④及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。
⑤可预埋冷却水管,通入循环水将混凝土内部热量带出,进行人工导热。