施工人员在安装某锅炉厂锅炉的安全附件时进行了如下操作。请判断施工人员的做法是否正确,并给出理由。
(1)该锅炉厂额定蒸发量为0.6t/h的锅炉,安装了一个溢流阀。
(2)每台锅炉均装设了一个水位表。
(3)减压阀组前后均装设了压力表。

答案

参考答案:(1)不正确。因为溢流阀安装应符合规定:额定蒸发量不大于0.5t/h的锅炉最少装设一个溢流阀。额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,最少装设两个溢流阀(不包括省煤器安全阀)。额定蒸汽压力小于0.1MPa的锅炉应采用静重式溢流阀或水封安全装置。由于该锅炉厂额定蒸发量为0.6t/h的锅炉,却只安装了一个溢流阀,不符合规定要求。
(2)不正确。因为水位表安装应符合规定:每台锅炉至少应装两个彼此独立的水位表。但额定蒸发量不大于0.2t/h的锅炉可以装一个水位表。该锅炉厂的锅炉额定蒸发量为0.6t/h>0.2t/h,故至少应装两个彼此独立的水位表,而施工人员却只装设了一个,故做法不正确。
(3)正确。减压阀安装应符合规定:为了便于减压阀的调整工作,减压阀组前后应装压力表。为了防止减压阀后的压力超过容许限度,阀组后应装安全阀。施工人员在减压阀组前后均装设了压力表,做法正确。