某锅炉厂在安装锅炉及其附属设备时,施工人员进行了如下操作。请判断下列做法是否正确,并给出理由。
(1)在锅筒、联箱就位找正时,根据纵、横向安装基准线和标高基准线对锅筒、联箱中心线进行测量,所得的偏差项目见表3-1。
表3-1
|
(2)支座和吊挂装置接触部位圆弧吻合,局部间隙为5mm,支座与梁接触良好。
(3)钢柱位置及各柱子相互间标高之差的偏差项目见表3-2。
表3-2
|
答案
参考答案:(1)不正确。因为锅炉的锅筒、联箱安装过程中,当锅筒、联箱就位找正时,应根据纵、横向安装基准线和标高基准线对锅筒、联箱中心线进行测量,其允许偏差应符合表3-3的规定。而该锅炉厂的锅筒横向中心线和过热器集箱横向中心线相对偏移(s)超出了规定的允许偏差值。
表3-3 锅筒、集箱安装的允许偏差
|