问题
问答题
某六层住宅楼雨水管道及配件安装工程检验批质量验收,施工单位视以下情况,请给出相应的检查评定结论意见。
管材采用塑料管,经抽测允许偏差项目如表1所示。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。 表1 某管材经抽测的允许偏差值
|
答案
参考答案:
解析:合格。
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中一般项目的规定:“雨水管道安装的允许偏差应符合表3的规定。”抽测允许偏差项目均符合表3中的规定,因此检查评定结论意见为合格。
表3 室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法
项 目 | 允许偏差/mm | 检验方法 | |||
坐 标 | 15 | 用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺检查 | |||
标 高 | ±15 | ||||
横管纵方向弯曲 | 铸铁管 | 每1m | ≤1 | ||
全长(25m以上) | ≤25 | ||||
钢管 | 每1m | 管径小于或等于100mm | 1 | ||
管径大于100mm | 1.5 | ||||
全长(25m以上) | 管径小于或等于100mm | ≤25 | |||
管径大于100mm | ≤38 | ||||
塑料管 | 每1m | 1.5 | |||
全长(25m以上) | ≤38 | ||||
钢筋混凝土管、混凝土管 | 每1m | 3 | 吊线和尺量检查 | ||
全长(25m以上) | ≤75 | ||||
立管垂直度 | 铸铁管 | 每1m | 3 | ||
全长(25m以上) | ≤15 | ||||
钢管 | 每1m | 3 | |||
全长(25m以上) | ≤10 | ||||
塑料管 | 每1m | 3 | |||
全长(25m以上) | ≤15 |