问题 问答题


某六层住宅楼雨水管道及配件安装工程检验批质量验收,施工单位视以下情况,请给出相应的检查评定结论意见。

管材采用塑料管,经抽测允许偏差项目如表1所示。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
                                   表1 某管材经抽测的允许偏差值
项目允许偏差/mm实测偏差值/mm
坐标1510,9,8,11,15,17,20,15,20,12
标高±1511,13,15,17,19,20,11,10,15,9
立管垂直度(每1m)33,2,1,4,5,3,2,2,2,3,3
(全长)≤159,12,11,13,14,16,21,11,18,14

答案

参考答案:

解析:合格。
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中一般项目的规定:“雨水管道安装的允许偏差应符合表3的规定。”抽测允许偏差项目均符合表3中的规定,因此检查评定结论意见为合格。
                             表3 室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法

项 目允许偏差/mm检验方法
坐 标15用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺检查
标 高±15
横管纵方向弯曲铸铁管每1m≤1
全长(25m以上)≤25
钢管每1m管径小于或等于100mm1
管径大于100mm1.5
全长(25m以上)管径小于或等于100mm≤25
管径大于100mm≤38
塑料管每1m1.5
全长(25m以上)≤38
钢筋混凝土管、混凝土管每1m3吊线和尺量检查
全长(25m以上)≤75
立管垂直度铸铁管每1m3
全长(25m以上)≤15
钢管每1m3
全长(25m以上)≤10
塑料管每1m3
全长(25m以上)≤15