问题
单项选择题
一无吊车工业厂房,采用刚性屋盖(见题图),跨度为15m,其铰接排架结构计算简图及所承受的荷载设计值如图所示。柱的截面尺寸为400mm×400nm,as=40nm,混凝土强度等级为C30,结构安全等级为二级,纵向受力钢筋为HRB335。
设P=400kN,q=30kN,柱的净高Hn=6m,则排架左列柱柱底截面的内力设计值M、N、V与()项数值最为接近。
A.
B.
C.
D.
答案
参考答案:A
解析:
查规范表7.3.11—1得单跨无吊车厂房柱在排架方向的计算长度l0=1.5H,故:
l0=1.5Hn=1.5×6m=9m
由于两根柱的抗侧刚度相等,根据剪力分配法得到作用于每根柱顶的水平力为
则可以计算出柱底截面的内力为
M=15kN×6m=90kN·m
N=400kN
V=15kN