问题
单项选择题
某带壁柱的窗间墙截面尺寸如题图,采用MU10烧结多孔砖和M5混合砂浆砌筑,墙上支承截面尺寸为200mm×650mm的钢筋混凝土梁如题图。梁端荷载设计值产生的支承压力为107kN,上部荷载设计值产生的支承压力为107kN。若已知钢筋混凝土垫梁截面为240mm×180mm,混凝土强度等级为C20(Ec=2.55×104N/nm2)。
假设垫梁长度为1200ram,垫梁折算厚度为360mm,则垫梁下砌体的局部受压承载力验算式与下列()项计算式最为接近。
A.150.1kN≤258.5kN
B.150.1kN≤306.9kN
C.195.1kN≤306.9kN
D.168.5kN≤258.5kN
答案
参考答案:B
解析:
上部荷载设计值产生的平均压应力:
=43136N=43.1kN
No+Nl=43.1+107=150.1kN
No+Nl=150.1kN≤2.4δ2bb0f
=2.4×1×240×360×1.48=306893N=306.9kN