问题 单项选择题

某钢筋混凝土现浇肋形楼盖的次梁,跨中承受最大正弯矩设计值M=115kN·m。混凝土强度等级为030,纵向受拉钢筋采用热轧HRB335钢筋。楼板厚度h’f=80mm,次梁高度h=450mm,宽度b=200mm,纵向受力钢筋合力点至混凝土边缘的距离as=35mm。

若已知翼缘计算宽度b’f=1800mm,按单筋T形截面计算的次梁跨中所需受拉钢筋计算截面面积与()项数值最为接近。

A.1009mm2

B.1033mm2

C 940mm2

D 1124mm2

答案

参考答案:A

解析:

混凝土强度:C30 fcu,k=30.0N/mm2 fc=14.33N/mm2 ft=1.43N/mm2

钢筋强度:fy=300N/mm2 f’y=300N/mm2 Es=200000N/mm2

弯矩值:M=115kN·m

截面类型鉴别:

属于第一类T形截面,即可将截面按宽度为b’f的矩形截面计算

直接由混凝土规范式7.2.1—1,可以得到受压区高度x计算式:

取x=2a’s=70mm,则纵向受拉钢筋的面积:

配筋率

受弯纵筋最小配筋率:

ρmin=max{0.20%,0.45ft/fy)=max{0.20%,0.21%)=0.21%<ρ=1.22%