问题 单项选择题

已知构件的内折角位于受拉区,截面高度H=500mm,纵向受拉钢筋为4φ18。设箍筋为HPB235,纵向钢筋为HRB335(见题图)。

当构件的内折角α=160.0°,箍筋采用双肢箍,箍筋间距为100mm,有2φ18的纵向钢筋伸入混凝土受压区时,则计算每侧增没箍筋的数量最接近()项配置。

(注:3×2φ6@100表示每侧3根φ6的双肢箍,间距为100mm)

A.3×2φ6@100

B.3×2φ8@100

C.2×2φ6@100

D.2×2φ8@100

答案

参考答案:A

解析:

截面高度H=500mm 构件的内折角α=160.0°

全部纵向受拉钢筋的截面面积As=1018mm2

未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的截面面积As1=509mm2

钢筋抗拉强度设计值fy=300N/mm2 箍筋抗拉强度设计值fyv=210N/mm2

未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的合力Ns1(《混2010》9.2.12—1)

Ns1=2×300×509×cos80°=53032N

全部纵向受拉钢筋的合力的35%:(《混2010))式9.2.12—2)

Ns2=0.7×300×1018×cos80°=37113N

计算应增设的箍筋面积Asv

由箍筋承受的纵向受拉钢筋的合力Ns=max(Ns1Ns2)一53032N

计算增设箍筋增设的范围s:

垂直于箍筋方向}的设置范围s’:

实配箍筋: 每侧各3×2φ6@100 实配箍筋面积Asv=339mm2