中央空调运行需巡查哪些内容?
答案
参考答案:
(1)巡查空调主机的三相电压、三相电流是否正常;
(2)巡查空调主机的三相绕组温度、排气温度是否正常;
(3)巡查空调主机的油温、油压是否正常;
(4)巡查空调主机的蒸发器、冷凝器冷媒压力、冷媒温度是否正常:
(5)检查主机的冷冻水、冷却水进出温度及压力是否正常;
(6)检查主机的膨胀阀及进口导叶开启度是否正常;
(7)根据声音、压力、气味等判断是各阀门的状态是否正确;
(8)观察冷冻泵和冷却泵的压力、电流、温度、声音是否正常;
(9)冷冻水膨胀水箱是否渗漏,水位是否正常。
(10)冷却塔布水盘底盘填料、阀门、水位、风机运行是否正常。
(11)检查冷却塔补水阀、泄水阀是否完好,浮球是否良好,水位是否适当,底盘是否渗漏及水质情况。
(12)检查风机盘管、新风机和空调柜机运转响声是否正常,是否有缺油或动平衡不良现象。
(13)巡查空调系统末端设备的制冷效果,如室外温湿度变化较大,应及时调整新、回风比例,以节约能源。
(14)每两小时记录运行数据。