根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定,编制分部分项工程量清单(不含法兰有关分项),并将计算过程及结果填入表8-7“分部分项工程量清单”。要求编制的分部分项工程量清单的统一项目编码见表8-6。
图8-7 热交换装置部分管道系统图
说明:
1.某一化工厂生产装置中的部分热交换工艺管道系统如图所示,图中标注尺寸标高以m计,其他均以“mm”计。该管道系统工作压力为2.0MPa.
2.管道:采用20号碳钢无缝钢管,臂件;弯头采用成品冲压弯头,三通、四通现场挖眼连接,异径管现场摔制。
3.阀门,法兰:所有法兰为碳钢对焊法兰:阀门型号除图中说明外,均为J41H-25,采用对焊法兰连接,系统连接全部为电强焊。
4.管道支架为普通支架,其中:
219×6管支架共12处,每处25kg,
59×6管支架共10处,每处20kg.支架手工除锈后刷防锈漆、调合漆两遍。
5.管道安装完毕作水压试验,对管道焊口按50%的比例作超声波探伤,其焊口总数为:
219×6管道焊口12个,
59×6管道焊口24个。
6.管道安装就位后,所有管道外壁手工除儒后均刷防锈漆两遍。采用岩棉臂壳(厚度为60mm)作绝热层,外包铝箔保护层.
2.依据上述条件计算单位工程费用,填入表8-8“单位工程费用汇总表”。并在表下面列出措施项目清单费用和税金的计算过程(计算式)(保留两位小数)。
参考答案:
1.分部分项工程量清单见表8-12。
2.单位工程费汇总表见表8-13。
措施项目清单费用计算过程(计算式):
(1)脚手架搭拆费:15×7%+15×7%×25%×(50%+60%)=1.05+0.29=1.34(万元)
(2)大型机械进出场费:(1+3+4.9)+1×(50%+60%)=8.9+1.1=10(万元)
(3)安全、文明施工等措施项目费用:40万元
(4)措施项目清单费用合计:1.34+10+40=51.34(万元)
税金计算过程(计算式):
税金=(1770+51.34+100+80)×3.41%=68.25(万元)