问题 问答题

某监理单位受建设单位委托,对华南路华联购物广场工程施工进行监理。该工程总建筑面积约35580m2,主体结构为三层钢框架结构,框架钢柱为焊接箱型柱,钢梁为焊接H型钢梁,构件数量多,工程量大,楼面为压型钢板与混凝土叠合楼板,外墙面为压型彩板。
请根据上述条件,回答下列问题。

若钢结构工程施工质量不符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205—2001)的要求,则监理人员应如何处理

答案

参考答案:当钢结构工程施工质量不符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205—2001)的要求时,应按下列规定进行处理。
①经返工重做或更换构(配)件的检验批,应重新进行验收。
②经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。
③经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可、能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。
④经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按处理技术方案和协商文件进行验收。

单项选择题
单项选择题