水管打压法如何操作?

答案

参考答案:

(1)必须在水路施工完成24小时后进行。

(2)水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵。

(3)加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10分钟,仪表精度应为0.05Mpa。

(4)管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查。

(5)加压至规定的试压值(0.9Mpa)后,稳压1小时,观察接头部位有无渗漏现象;1小时后再补压至规定试压值,15分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格。