问题 问答题

某二级建筑施工企业试验室受××建筑工程单位的委托,对即将进入施工现场的水泥进行水泥细度检验和水泥标准稠度用水量测定。已知,该试验室随机从25袋袋装水泥中抽 取等量水泥,经混拌均匀后,从中称取15kg的水泥作为试样。用于标准稠度用水量测定的水泥砂浆,已采用水泥净浆搅拌机搅拌(经过低速拌120s,停15s,将叶片和锅壁上的水泥刮入锅中间,然后高速搅拌120s后)制成水泥净浆。

请根据上述条件,回答下列问题。

标准稠度用水量可用调整水量方法或不变水量方法进行测定,请分别写出两种方法测定标准稠度用水量。

答案

参考答案:

分析如下。 ①用调整水量方法测定时,以试锥下沉深度28mm±2mm时的净浆作为标准稠度净浆,其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量P,按水泥质量的百分比计。如下沉深度超出 范围需另称试样,并调整水量,重新试验,直至达到28mm±2mm为止。 ②用不变水量方法测定时,根据测得的试锥下沉深度S(mm),按下式(或仪器上对应标尺)计算得到标准稠度用水量P(%): P=33.4-0.185S

多项选择题
单项选择题