问题 问答题 案例分析题

背景资料

A公司中标某供水厂的扩建工程,主要内容为一座在建调蓄水池。水池长65m,宽32m。为现浇钢筋混凝土结构,筏板式基础。新建水池采用基坑明挖施工,挖深为6m。设计采用直径800mm混凝土灌注桩作为基坑围护结构、水泥土搅拌桩止水帷幕。新建水池壁外侧距现有构筑物最小距离仅有2.6m,新建水池基坑挖深大于既有构筑物底板0.5m;附近有多条地下管线。地层主要为粉土,地下水位于地表下0.5m。

施工前,项目部确定池壁砼施工程序有:

(1)测量定位;

(2)土方开挖及地基处理;

(3)垫层施工;

(4)底板浇筑;

(5)池壁及顶板支撑桩浇筑;

(6)底板防水层施工;

(7)功能性试验;

(8)顶板浇筑。

项目部编制了施工组织设计后按程序报批。A公司主管部门审核时,提出以下质疑:

(一)水池浇筑混凝土采用桩墙作为外模板,仅支设内侧模板方案,没有考虑桩墙与内模之间杂物的清扫措施;

(二)池壁砼施工缝浇筑时,事先清除干净,保持湿润,不得有积水,随后继续浇筑上一层砼。

基坑开挖至坑底时,由于止水帷幕缺陷西北角发生渗漏。项目部采用导流管引流后用双快水泥封堵,但渗漏较严重,该措施没有成功。

改正池壁施工缝浇筑错误之处。

答案

参考答案:

“施工缝随后继续浇筑上一层砼”错误,应改为:在浇筑前先铺15-20mm厚的与砼配合比相同的水泥砂浆。

单项选择题
名词解释