问题 问答题 案例分析题

背景资料

某商务中心由四幢大楼(百货楼、宾馆、办公楼和综合楼)组成,A公司承包了某商务中心的机电工程,机电工程内容有建筑给排水,建筑电气、通风空调、消防工程和电梯安装工程。商务中心还建设一地下个变电所、水泵房和锅炉房,机电工程的冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备均由业主采购。合同约定百货楼、宾馆应分别提早竣工验收,A公司项目部按业主要求编制了施工总进度计划,并将锅炉房工程分包给了B单位。

施工过程中,A公司项目部还编制了质量预控方案,在施工中设置了质量控制点,以使工程能验收合格。B公司在锅炉房施工完毕自检合格后,直接通知建设单位组织验收,由建设单位的项目技术负责人组织了B公司、监理单位进行了验收。

为了降低风机振动对风管的影响,风机和风管之间应采取哪些措施?

答案

参考答案:

风机与风管之间应:

1)采取减振措施,均采用柔性连接,一般采用帆布、硅钛复合等材质,长度宜为100-300mm。

2)设静压消声装置。

选择题
单项选择题 A1/A2型题