问题
单项选择题
某工厂有1台同步电动机,电气参数为:额定功率1250kW,额定交流三相电压6kV,额定电流0.144kA,额定起动电流倍数6倍,额定转速375r/min,电动机起动转矩与额定转矩之比为1.1,6kV母线短路容量为40MV.A,母线上预接负荷的无功功率为1Mvar,要求起动时母线电压不低于额定电压的85%。计算采用全压起动和采用电抗器降压起动的有关参数。
为了保证起动时母线电压不低于额定电压的85%,起动回路输入的起动容量最小应为()MV.A。(选最接近的一个数据)
A.61.5
B.7.24
C.72.4
D.6.15
答案
参考答案:B