问题
单项选择题
某轧钢车间有1台额定功率1450kW,额定转速500r/min的轧钢电动机,电动机的额定电压为6kV,额定容量为1.9MV.A,额定起动电流倍数为5.9倍,额定电压下起动转矩标幺值为1。变电所6kV、50Hz母线上的最小短路容量为46MV.A。起动前母线电压为额定电压6kV,母线上的无功负载为2.95Mvar。起动时母线允许电压标幺值为0.85。机组的静阻转矩标幺值为0.16。试计算电抗器降压起动方案的可行性。
根据同步电动机起动时的等效电路,用电抗器降压起动条件的不等式为( ),验算本台电动机()采用电抗器降压起动。
A.4.37>2.8,不可以
B.4.37>2.8,可以
C.17.5>3.48,不可以
D.17.5>3.48,可以
答案
参考答案:B