依据华电集团《电力安全工作规程》(热力和机械部分)一、二级动火作业在首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均到现场做哪些检查,确无问题后方可动火作业?

答案

参考答案:

一、二级动火作业在首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否完备,可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格(氢气系统动火检修,应保证系统内部和动火区域的氢气含量不超过0.4%;氨气系统动火检修,应保证系统内部和动火区域的氨气体积分数最高含量不超过0.2%;油系统动火检修,应保证系统内部和动火区域的油气含量不超过0.2%;天然气(甲烷)系统动火检修,应保证系统内部和动火区域的天然气含量不超过1%;在粉尘浓度大的场所,煤粉尘不大于20g/m3),并在监护下作明火试验,确无问题后方可动火作业。