问题 问答题

某宾馆大堂改造工程,业主与承包单位签订了工程施工合同。施工内容包括:结构拆除改造、墙面干挂西班牙米黄石材,局部木饰面板、天花为轻钢暗龙骨石膏板造型天花、地面湿贴西班牙米黄石材及配套的灯具、烟感、设备检查口、风口安装等,二层跑马廊距地面6m高,护栏采用玻璃。施工合同规定:石材由主业采购。
根据以上内容,回答下列问题:

暗龙骨吊顶工程安装允许偏差和检验方式应符合什么规定

答案

参考答案:暗龙骨吊顶工程安装允许的偏差和检验方法应符合下表规定。
暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

项次

项目

允许偏差/mm

检验方法
纸面石膏板 金属板 矿棉板 木板、塑料板、格栅
1 表面平整度 3 2 2 2 用2m靠尺和塞尺检查
2 接缝直线度 3 1.5 3 3 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
3 接缝高低差 1 1 1.5 1 用钢直尺和塞尺检查