问题 问答题

对净化空调系统质量检验的重要内容有哪些?

答案

参考答案:

对净化空调系统质量检验的重要内容是:

(1)风管、风口表面平整,无损坏;风口安装位置正确;可调节部件能正常运作;

(2)风管连接、高效过滤器与风管、风管与设备或调节装置的接管有可靠密封,无明显缺陷,风管的软性接管正确牢固、自然无强扭;

(3)各类调节装置的制作和安装正确牢固,调节灵活,操作方便,防火及排烟阀等关闭严密,动作可靠;

(4)空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤器单位和空气吹淋室,风机盘管机组的安装位置正确牢固、连接严密,组合式空气调节机表面平整光滑、接缝严密、组装顺序正确,喷水室外表面无渗漏;

(5)送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理可靠、严密;

(6)净化空调机组、静压箱、风管机送回风口清洁无积尘;

(7)消声器安装方向正确,外表面平整无损坏,除尘器、积尘室安装牢固,接口严密;

(8)制冷机、水泵、制冷及水管系统的管道、阀门、仪表安装位置正确,系统无渗漏;

(9)风管、部件及管道的支、吊架形式、位置及间距符合规定要求,风管、部件、管道及支、吊架的油漆均匀,油漆颜色与标志符合设计要求;

(10)装配室与洁净室的内墙面、吊顶和地面光滑、平整、色泽均匀,不起灰尘,地板静电值低于设计规定;

(11)绝缘层的材质、厚度符合设计要求,表面平整,无断裂和脱落,室外防潮层或保护壳应顺水搭接、无渗漏。