XCT-101型仪表,分度号为K,仪表要求外接电阻为15Ω,仪表内接电阻为200Ω,热电偶测量上限为800℃,E(800,0)=33.28mV,热电偶与仪表之间用补偿导线连接。仪表周围温度为25℃,E(25,0)=1mV。则流过热电偶的电流上限为()mA。
A.0.15
B.0.16
C.2.15
D.2.29
答案
参考答案:A
解析:
根据中间温度定律E(t,0)=E(t,t0)+E(t0,0),有E(800,25)=E(800,0)-E(25,0)=(33.28-1)=32.28mV