问题 单项选择题

XCT-101型仪表,分度号为K,仪表要求外接电阻为15Ω,仪表内接电阻为200Ω,热电偶测量上限为800℃,E(800,0)=33.28mV,热电偶与仪表之间用补偿导线连接。仪表周围温度为25℃,E(25,0)=1mV。则流过热电偶的电流上限为()mA。

A.0.15

B.0.16

C.2.15

D.2.29

答案

参考答案:A

解析:

根据中间温度定律E(t,0)=E(t,t0)+E(t0,0),有E(800,25)=E(800,0)-E(25,0)=(33.28-1)=32.28mV

单项选择题 A1型题