某二级预制构件厂试验室采用机械连接钢筋试件方法进行钢筋连接试验,已知该试验室在建筑工地正式施工前,已按同批钢筋、同种机械连接形式取出3根接头试件做抗拉强度试验。
请根据上述条件,回答下列问题。
请结合教材内容,从工艺检验和施工检验两方面对试验结果进行评定。 |
参考答案:
解析:从工艺检验和施工检验两方面对试验结果评定。
①工艺检验。
a.3根接头试件的抗拉强度均应达到及超过母材该级别的抗拉强度标准值。
b.对于A级接头,试件抗拉强度应大于0.9倍钢筋母材的实际抗拉强度。
c.当检验结果中有1根未满足上述的任何一项要求时,应取双倍数量的试件(接头试件、母材试件)进行复验,在复验结果中,如仍有1根未达到上述任何一项要求,则判定为工艺检验不合格。
②施工检验。
a.当3个试件的抗拉强度试验均符合表3-1钢筋机械连接通用技术规程的要求时,则该验收批为合格。
注:——机械连接接头的抗压强度实测值(MPa);
ftk——钢筋抗拉屈服强度标准值(MPa);
fyk——钢筋抗压屈服强度标准值(MPa)。
b.如果有1个强度不符合要求,应再取6个试件进行复验。在复验中如仍有1个试件试验结果不符合要求,则该验收批可判定为不合格。
e.钢筋机械接头的破坏形态主要有三种:钢筋母材拉断、连接件拉断、钢筋从连接件中滑脱。只要满足表3-1的要求,在检验指标值内不破坏,均应判为合格。只要在表3-1的检验指标值内发生任何一种形态的破坏,均应判为不合格。