某原料均化库厂房,跨度48m,柱距12m,采用三铰钢架结构,并设置有悬挂的胶带机通廊和纵向天窗,厂房剖面如题图中的(a)图所示。
刚架梁(A1),桁架式大檩条(A2),椽条(A3)及屋面水平支撑(A4)的局部布置简图如(b)图所示。屋面采用彩色压型钢板,跨度4m的冷弯型钢小檩条(图中未示出),支承在刚架梁和椽条上,小檩条沿屋面坡向的檩距为1.25m。跨度为5m的椽条(A3)支承在桁架式大檩条上:跨度12m的桁架大檩条(A2)支承在刚架梁(A1)上,其沿屋面坡向的檩距为5m,刚架柱及柱间支承(A7)的局部布置简图如(c)图所示。桁架式大檩条结构简图如(d)图所示。
三铰拱刚架结构采用Q345B钢,手工焊接时使用E50型电焊条:其他结构采用Q235B钢,手工焊接时使用E43型电焊条:所有焊接结构,要求焊缝质量等级为二级。

刚架梁的弯矩设计值Mx=5100kN·m,轴心压力设计值N=920kN,截面与刚架梁相同。作为压弯构件,对弯矩作用平面外的稳定性计算时,构件上最大压应力与下列()项数值最为接近。
提示:
按近似方法计算,取βtx=0.65。
A.213.1N/mm2
B.228.1N/mm2
C.277.3N/mm2
D.289.0N/mm2