问题 问答题

如图所示角钢与连接板的三面围焊,轴心力设计值N=800kN(静力荷载),角钢为2 110×70×10(长肢相连),连接板厚度为12mm,钢材Q235,焊条E43型,手工焊。焊脚尺寸hf=8mm,角焊缝强度设计值fwf=150N/mm2,肢背、肢尖内力分配系数分别为0.65和0.35。试确定肢背、肢尖焊缝的计算长度。

答案

参考答案:

(1)验算焊脚尺寸hf

hf=8mm≤t-(1~2)

=10-(1~2)

=(8~9)mm

hf<1.2tmin=1.2×10

=12mm

故焊脚尺寸hf符合构造要求。

(2)计算焊缝所受内力

端缝能承受的内力为:

N3=2×0.7hf3ffwf

=2×0.7×8×110×1.22×160

=240kN

肢背和肢尖承受的内力分别为:

(3)计算肢背、肢尖焊缝的计算长度

肢背焊缝需要的计算长度为:

(4)验算计算长度是否符合构造要求

lwmin=8×hf=64mm;

lwmax=60×hf=480mm

lw1、lw2均在上述范围内,故符合构造要求。

选择题