如图所示角钢与连接板的三面围焊,轴心力设计值N=800kN(静力荷载),角钢为2 110×70×10(长肢相连),连接板厚度为12mm,钢材Q235,焊条E43型,手工焊。焊脚尺寸hf=8mm,角焊缝强度设计值fwf=150N/mm2,肢背、肢尖内力分配系数分别为0.65和0.35。试确定肢背、肢尖焊缝的计算长度。
参考答案:
(1)验算焊脚尺寸hf
hf=8mm≤t-(1~2)
=10-(1~2)
=(8~9)mm
hf<1.2tmin=1.2×10
=12mm
故焊脚尺寸hf符合构造要求。
(2)计算焊缝所受内力
端缝能承受的内力为:
N3=2×0.7hf3bβffwf
=2×0.7×8×110×1.22×160
=240kN
肢背和肢尖承受的内力分别为:
(3)计算肢背、肢尖焊缝的计算长度
肢背焊缝需要的计算长度为:
(4)验算计算长度是否符合构造要求
lwmin=8×hf=64mm;
lwmax=60×hf=480mm
lw1、lw2均在上述范围内,故符合构造要求。