问题 问答题


错接插座电源线造成的触电死亡
某工业公司在海滨城市新建一所干部培训中心,已基本竣工,为迎接当天省城来的领导验收检查,培训中心管理人员决定尽快将领导住的房间内的淋浴设备安装好。于是安排水暖工×××去安装电加热淋浴器。×××安装好淋浴器后,用插头接通电源,正在打开热水阀门时,手推阀门,惨叫一声,跪倒在地上。这时正在房间内整理卧具的两名服务员听到叫声,来到卫生间一看,×××跪倒在地上,手握铁管。一边询问他怎么了,一边上前去扶他,谁知刚一接触他的身体,感到麻电,慌忙去喊人,切断电源,将水暖工送至医院,抢救无效而死亡。
主要原因分析:现场试验分析,加热器的外壳和水管都带电,对地电压为相对地电压。进一步检查发现,墙上的单相三级电源插座中的接地极(有标志)带电。接地极带电的原因是电工接线时,将相线直接接到接地极上。所以当加热器的三极插头一接上电后,与加热器的外壳连接的整个金属管道都带电,加上卫生间地面积水,环境恶劣,水暖工握住阀门后无法自主摆脱,造成其触电死亡。

请分析这起事故发生的原因。

答案

参考答案:

解析:这起事故发生的原因分析如下。 (1)电工接线错误,将相线和保护零线接反,使得淋浴器的金属外壳带电。 (2)卫生间内的淋浴器没有安装漏电保护器,是发生触电事故的主要原因。 (3)淋浴器不符合标准,本身存在漏电。 (4)淋浴器没有加装接零保护。