问题 单项选择题

已知外纵墙的窗间墙截面为1200mm×240mm,采用蒸压灰砂砖 MU10和M5的混合砂浆砌筑,钢筋混凝土大梁截面尺寸b×h=250mm×600mm,在梁端设置650mm×240mm×240mm预制垫块。由荷载设计值所产生的支座反力80kN,上部传来作用在梁底窗间墙截面上荷载设计值为50kN。

垫块面积上由上部荷载设计值产生的轴向力与()项数值最为接近。

A.27.1kN

B.33.5kN

C.30.2kN

D.25.6kN

答案

参考答案:A

解析:

上部平均压应力设计值

垫块面积Ab=abbb=0.24×0.65=0.156(m2)

垫块面积上由上部荷载设计值产生的轴向力

NooAb=0.174×15600=27144(N)≈27.1(kN)