问题
单项选择题
已知外纵墙的窗间墙截面为1200mm×240mm,采用蒸压灰砂砖 MU10和M5的混合砂浆砌筑,钢筋混凝土大梁截面尺寸b×h=250mm×600mm,在梁端设置650mm×240mm×240mm预制垫块。由荷载设计值所产生的支座反力80kN,上部传来作用在梁底窗间墙截面上荷载设计值为50kN。
垫块面积上由上部荷载设计值产生的轴向力与()项数值最为接近。
A.27.1kN
B.33.5kN
C.30.2kN
D.25.6kN
答案
参考答案:A
解析:
上部平均压应力设计值
垫块面积Ab=abbb=0.24×0.65=0.156(m2)
垫块面积上由上部荷载设计值产生的轴向力
No=σoAb=0.174×15600=27144(N)≈27.1(kN)