问题 单项选择题

某6层办公楼的框架(填充墙)结构,其平面图与计算简图如题图所示。

已知:1~6层所有柱截面为500mm×600mm;所有纵向梁(X向)截面均为250mm×500mm,自重3.125kN/m:所有横向梁(y向)截面均为250mm×700mm,自重4.375kN/m:所有柱、梁的混凝土强度等级均为C40。2~6层楼面永久荷载5.0kN/m2,活载2.5kN/m2:屋面永久荷载7.0kN/m2,活载0.7kN/m2;楼面和屋面的永久荷载包括楼板自重、粉刷与吊顶等。除屋面梁外,其他各层纵向梁(X向)和横向梁(y向)上均作用有填充墙、门窗等均布线荷载2.0kN/m。计算时忽略柱子自重的影响。上述永久荷载与活载均为标准值。

提示:计算荷载时,楼面及屋面的面积均按轴线间的尺寸计算。

试问,作用在底层中柱柱脚处的N(kN)的标准值(恒+活),和下列()项数值最为接近。
提示:①活载不考虑折减。
②不考虑第1层的填充墙体的作用。

A.N=1259.8

B.N=1342.3

C.N=1232.5

D.N=1417.3

答案

参考答案:D

解析:

恒载计算

(1)均布恒载:

24×5×5+24×7=768kN

梁:4.375×6×6+3.125×6×4=232.5kN

填充墙:5×(6+4)×2=100kN

(2)活载

0.7×24+2.5×24×5=316.8kN

N=768+232.5+100+316.8=1417.3kN