某多层钢筋混凝土框架结构房屋,如图所示,规则结构,抗扭刚度较大,抗震等级二级。
提示:按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)作答。
当水平地震作用沿y方向,底层角柱KZ1的柱底弯矩标准值为:水平地震作用产生的MEKy=300kN·m,重力荷载代表值产生的MGk1=210kN·m,底层边柱KZ2的柱底弯矩标准值为:水平地震作用产生的MEKy=280kN·m,重力荷载代表值产生的MGk2=160kN·m。试问,地震作用组合后并经内力调整后的底层角柱KZ1、边柱KZ2的柱底弯矩设计值MKZ1(kN·m)、MKZ2(kN·m),与下列何项数值最为接近().
A.MKZ1=85l;MKZ2=740
B.MKZ1=936;MKZ2=740
C.MKZ1=1193;MKZ2=834
D.MKZ1=994;MKZ2=695
参考答案:C
解析:
解答如下:
当地震作用沿y方向时,底层柱KZ1所在边榀平行于地震作用效应,根据《建筑抗震设计规范》5.2.3条,取增大系数1.15和1.05:
MKZ1=1.05×1.15×1.3×300+1.2×210=722.925kN·m
MKZ2=1.3×280+1.2×160=556kN·m
内力调整,根据《建筑抗震设计规范》6.2.3条、6.2.6条:
角柱:MKZ1=1.5×722.925×1.1=1192.8kN·m
边柱:MKZ2=1.5×556=834kN·m
当沿y方向地震作用时,柱KZ2并非位于边榀,故不考虑增大系数。