如下图所示现浇钢筋混凝土楼盖结构平面,板厚h=100mm(容重γ1=25kN/m3),板上面层厚20mm(γ2=20kN/m3),板底粉刷15mm(γ3=17kN/m3),L—1梁截面尺寸b×h=250mm×500mm,墙厚为240mm,可变荷载标准值qk=3kN/m2,梁两侧粉刷忽略不计。若梁、板均按弹性理论计算内力。试绘出L—1梁的内力计算简图(图中注明支座,跨度尺寸,荷载的形式和大小)。荷载分项系数:永久荷载1.2,可变荷载1.4。
答案
参考答案:
解:L—1梁计算简图如下所示,现浇板
为单向板。
板上传来荷载q1:
(1)恒载:
面层:0.02×20=0.4(kN/m2)
结构层:0.1×25=2.5(kN/m2)
板底粉刷:0.015×17=0.255(kN/m2)
合计:3.155kN/m2
(2)活载:3kN/m2
q1=(1.2×3.155+1.4×3)×3.0
=23.958(kN/m)
梁自重:
q2=1.2×0.25×0.5×25=3.75(kN/m)
故梁上设计荷载:
q=q1+q2=23.96+3.75=27.7(kN/m)