问题 多项选择题

在升压和耐压过程中,如发现电压表指示变化很大,电流表指示急剧增加,调压器往上升方向调节,电流上升、电压基本不变甚至有下降趋势,被试品()、燃烧或发出击穿响声(或断续放电声),应立即停止升压,降压、停电后查明原因。这些现象如查明是绝缘部分出现的,则认为被试品交流耐压试验不合格

A.冒烟

B.出气

C.焦臭

D.闪络

答案

参考答案:A, B, C, D