问题
单项选择题
某单杠杆式差压变送器的测量范围是0.1~1.0MPa,在零点调好以后,逐渐增大输入压力信号,当输入压力为0.9MPa时,变送器输出就为0.1MPa,这时需对其进行的调整是()
A.拧紧弹簧使挡板靠近一点喷嘴
B.拧松弹簧使挡板离开一点喷嘴
C.沿主杠杆下移一点反馈波纹管
D.沿主杠杆上移一点反馈波纹管
答案
参考答案:D
