举例说明主汽流量变送器的投入步骤?

答案

参考答案:

投入时机选在主汽暖管或刚开始冲转时。

A、确认变送器的二次门、排污们在关闭状态,打开平衡门。

B、轻轻少量打开一次门(约1/5以下,如果开度太大,仪表管

骤热,引起仪表管变形或泄漏关不死),仪表管进行暖管和凝结,检查管路、接头及阀门的严密性,应无渗漏。

C、打开一次门,等待仪表管内凝结成水后,轻轻打开排污门,进行管路冲洗,直至排出的水干净为止,如果发现水将放完,关闭排污门,等待再次冲刷。

D、打开二次门,打开变送器两侧的排气孔旋纽,进行放气,直至没有气泡为止,紧固放气纽。

E、关闭平衡门,检查变送器信号输出情况。

关键:压力温度太高时,不能排污!排污时,必须打开平衡门!