UPS电源的使用和维护应注意哪些事项?
参考答案:
(1)对于在很少停电环境下使用的UPS电源或长期闲置的,应该每隔一季度充放电一次,要求放至报警后再充电,且标准充电时间不得少于12小时。
(2)开机前检查市电频率、电压偏离值,原则上电压不得偏离10%,频率不得偏离5%,避免过压或过流充电。
(3)在无市电的情况下,不得使用UPS冷机加电,以免造成UPS及雷达的损坏。单独使用UPS供电工作中的雷达不得随意转换工作模式。
(4)UPS电源不得满负荷工作,应当保留20%以上的功率容量。
(5)正常情况下,电池使用寿命为3~5年,若雷达动力供电少于10分钟,则应及时更换电池。电池不宜个别更换,整体更换时按厂家技术要求进行。
(6)定期清扫排风口,电池表面灰尘,确保UPS通风散热良好。