按《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)对防火墙的要求,以下错误的是( )。
A.应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上
B.民用建筑如必须在防火墙内设排气道时,其两侧的墙身厚度均不应小于12cm
C.防火墙必须开门窗洞时,应采用乙级防火门窗
D.如设在转角附近,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m
答案
参考答案:C
解析: 见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第7.1.1、7.1.4、7.1.5条。7.1.1防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防火墙体可不受此限。7.1.4建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m。7.1.5防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于12cm。