钻探结束后,根据钻孔封闭设计书进行封孔,封孔前应()钻孔。
A、扩大
B、直接封堵
C、冲洗
D、堵漏
参考答案:C
某七层商店一住宅采用框支墙梁结构和现浇混凝土楼(屋)盖,抗震等级二级,2层至7层为住宅。底层框支柱截面400mm×400mm,框支托梁b×h=300mm×650mm,均采用C30混凝土,纵向受力钢筋采用HRB335级、箍筋采用HPB300级。承重砌体墙体采用MU10烧结普通砖,底层和墙梁计算高度范围内墙体采用M10混合砂浆,其他采用M5混合砂浆,砌体施工质量控制等级为B级。其一榀横向框支墙梁在重力荷载代表值作用下的计算简图如图1-12(a)所示,该榀框支墙梁轴在Q、F作用下的框架内力如图1-12(b)所示;在Q作用下的框架内力如图1-12(c)所示。已知框支墙梁底层水平地震剪力标准值,其作用下的弯矩如图1-12(d)所示。提示:按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)和《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)作答。
若该榀横向框支墙梁中框架分担的地震倾覆力矩设计值M=910kN·m,试问,由该倾覆力矩引起的框支柱A柱的附加轴力(kN),与下列何项数值最为接近()?
A.60kN
B.55kN
C.68kN
D.48kN
下列情况可以使用添加氯离子的外加剂的是( )。
(A) 蒸汽养护的混凝土工程(B) 紧急抢修的混凝土工程(C) 处于水位变化部位的混凝土工程(D) 直接接触强腐蚀性介质的混凝土工程